有个网络布线问题急着解决,谁能回答一下,真的急啊!
本帖最后由 ap4115 于 2010-9-8 17:33 编辑第一个图片中的PLC 与 工控机 通过网线 单独直接连接,设定工控机IP为 192.168.0.10,PLC的IP为192.168.0.15,可以正常实现TCP通讯了。但是现在,只有一根网线了,这个网线是拉到 和PLC 在同一个房间给别人上网的。在这种情况下,工控机能否也通过这根网线与下面的PLC通讯呢。
用下面的布线方法行不行啊?,同时要保证原来下面的三台电脑能上网。补上第一个图(第一个图)
为什么要二路由器? 一个路由肯定行,二个没试过。 一个路由器,怎么连线啊 工控机和PLC是隔着比较远的,从工控机那个地方,只能拉一条线到 下面去 工控机和PLC是隔着比较远的,从工控机那个地方,只能拉一条线到 下面去 怎么弄啊? 有多远?为什么不将所有插一路由器上,PLC也可以连到路由器上去。为什么非要二个,不行为什么不试一下。身头没有2个路由器试不了。你有去试试 我的意思是,从放工控机的那个房间 到 放PLC的那个房间,只能用一根网线连接,而这根网线原来是从 放工控机的那个房间 拉到 现在放PLC的那个房间,给别人上网用的。现在想,工控机不再多拉出一条网线 到 PLC那边的房间去了,就直接用现有的那条。 回复 ap4115 的帖子
第一个图可以啊~~~
憋不住了,去弄了两个路由器试了试,是可以的,就这样用啦 学了一招。 回复 ap4115 的帖子
实践出真知,大胆假设,小心求证~
页:
[1]