找回密码
 注册
LabVIEW+单片机学习套件全套教程资料下载[免费]LabVIEW论坛精华列表贴USB0816数据采集卡《LabVIEW宝典》
LabWindows/CVI论坛精华贴NET0816以太网数据采集卡RC0210远程设备授权系统 关闭关停锁定打开设备 户外分布式数据采集
NET1624低速高精度以太网数据采集卡WIFI0824SD无线WIFI网络数据采集卡脱机运行 SD存储 小尺寸微型 串口采集远程采集 安卓 手持移动采集 纪录仪
查看: 977|回复: 12

[labview求助] 有个网络布线问题急着解决,谁能回答一下,真的急啊!

[复制链接]
发表于 2010-9-8 17:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ap4115 于 2010-9-8 17:33 编辑

第一个图片中的PLC 与 工控机 通过网线 单独直接连接,设定工控机IP为 192.168.0.10,PLC的IP为192.168.0.15,可以正常实现TCP通讯了。但是现在,只有一根网线了,这个网线是拉到 和PLC 在同一个房间  给别人上网的。在这种情况下,工控机能否也通过这根网线与下面的PLC通讯呢。
用下面的布线方法行不行啊?,同时要保证原来下面的三台电脑能上网。补上第一个图(第一个图)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2010-9-8 17:36:09 | 显示全部楼层
为什么要二路由器?
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2010-9-8 17:36:20 | 显示全部楼层
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-8 17:44:31 | 显示全部楼层
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-8 17:46:43 | 显示全部楼层
工控机和PLC是隔着比较远的,从工控机那个地方,只能拉一条线到 下面去
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-8 17:47:24 | 显示全部楼层
工控机和PLC是隔着比较远的,从工控机那个地方,只能拉一条线到 下面去
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-8 19:31:29 | 显示全部楼层
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2010-9-8 19:45:48 | 显示全部楼层
有多远?为什么不将所有插一路由器上,PLC也可以连到路由器上去。为什么非要二个,不行为什么不试一下。身头没有2个路由器试不了。你有去试试
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-8 20:44:29 | 显示全部楼层
我的意思是,从放工控机的那个房间 到 放PLC的那个房间,只能用一根网线连接,而这根网线原来是从 放工控机的那个房间 拉到 现在放PLC的那个房间,给别人上网用的。现在想,工控机不再多拉出一条网线 到 PLC那边的房间去了,就直接用现有的那条。
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2010-9-9 10:00:21 | 显示全部楼层
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-10 08:44:53 | 显示全部楼层
憋不住了,去弄了两个路由器试了试,是可以的,就这样用啦
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2010-9-10 08:58:20 | 显示全部楼层
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2010-9-10 10:36:11 | 显示全部楼层
回复 ap4115 的帖子


    实践出真知,大胆假设,小心求证~
回复 顶

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|cpubbs论坛. ( 粤ICP备09171248号 )

GMT+8, 2026-9-29 03:19 , Processed in 0.056716 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表