carsale 发表于 2008-1-25 09:24:33

求助:如何在LABVIEW程序运行时对数据采集卡上计数器(采用DAQ assistant)清零?

求助:如何在LABVIEW程序运行时对数据采集卡上计数器(采用DAQ assistant)清零?
即,采集到一批脉冲数后,清零再采集下一批数据,循环程序不能停。

tx 发表于 2008-1-25 11:53:36

NI采集卡计数不能在统计过程中清零的。除非停了这个计数器,重新开始才可以。

carsale 发表于 2008-1-26 03:08:59

谢谢! 其他程序还在运行时能否停掉计数器?

ricken 发表于 2008-1-26 08:51:31

应该是可以的,比如设I是一个计数器,刚开始运行时I=0,用一个顺序结构,第一帧放你的数据采集程序,第二帧放一个属性节点I=0,这个顺序结构放到一个while循环中,就可以实现你的要求了.

carsale 发表于 2008-1-27 06:57:05

谢谢!这个方法能使计数器清零吗?即,其他程序在运行中,计数器清零后继续工作?
页: [1]