触发问题
我想实现以下触发,第一个游标与第二个游标间隔大于60ms且持续为高电平情况下触发,不然则等待直到再次出现上述条件再触发,这个问题已经困扰我了2个周了,请问版上高手有什么解决办法吗?谢谢指教以下是我的程序跟采集的图 Trigger and Gate
看看这个express vi能否满足!感觉可以满足的! 很简单,游标B位置减游标A位置>60,and上游标A到B段为高电平则发出TRIGER.
OK 3# HHHHLLLL
好,回去试试谢谢~~~~~~~~~~~ 本帖最后由 ricken 于 2009-2-23 09:47 编辑
3楼的兄弟如何判断60ms内都是高电平呢 那不很简单么,出来的都是个数组,判断数组里的电压是否都大于高电平的电位啊 本帖最后由 luoxianli 于 2009-2-23 15:28 编辑
不知道你的板卡是否支持触发延迟采集的功能,比如你设定一个触发电平,电平大于设定电平时在A点触发,然后经过一个延迟采集时间,这样采集到的数据就是B点的数据,如果B点的电平大于触发电平表示采集到的数据就是你要的数据,或者说满足了你的触发条件,否则丢弃数据。 cpubbs跟HHHHLLLL 兄,你们说的方法不行啊,小弟我捣鼓了几天也不行,求高人帮助啊~~~~~ 怎么不行?是方法不行,还是你无法做到我说的方法? 采集一次数据,判断电平是否满足要求,是的话再过60ms再采集一次,再次判断.....
页: