40550552 发表于 2009-6-25 20:24:22

事件结构死循环

有谁知道为什么事件结构里套While循环再加上顺序结构时就退不出循环了?这是什么原因啊?我附上一个小程序,有谁帮忙看看吧

foolooo 发表于 2009-6-25 20:38:57

首先你循环里的sequence结构没有意义,可以删去。其次,事件结构在相应某事件的时候会锁定前面板,所以你无法在循环结束前按stop停止,也就是陷入死循环的原因。你可以右键点击event structure去掉里面锁定前面板的选项。或者将循环作为消费者循环,事件结构作为生产者循环。

40550552 发表于 2009-6-25 21:09:24

2# foolooo
情况是这样,可是解除锁定我右击的时候没有看见啊,在哪里啊?你能帮我修改一下程序么?这个问题已经困扰我很久了

40550552 发表于 2009-6-25 21:11:27

2# foolooo
晕死了,我马上就找到了,不过还是多谢你了,呵呵~~

gigio 发表于 2009-6-26 12:48:26

支持。

liner0222 发表于 2009-9-19 10:28:34

可以右键点击event structure去掉里面锁定前面板的选项?我也找不到……
页: [1]
查看完整版本: 事件结构死循环