有谁知道为什么事件结构里套While循环再加上顺序结构时就退不出循环了?这是什么原因啊?我附上一个小程序,有谁帮忙看看吧

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2009-6-25 20:38:57 | 显示全部楼层
首先你循环里的sequence结构没有意义,可以删去。其次,事件结构在相应某事件的时候会锁定前面板,所以你无法在循环结束前按stop停止,也就是陷入死循环的原因。你可以右键点击event structure去掉里面锁定前面板的选项。或者将循环作为消费者循环,事件结构作为生产者循环。
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-25 21:09:24 | 显示全部楼层
2# foolooo
情况是这样,可是解除锁定我右击的时候没有看见啊,在哪里啊?你能帮我修改一下程序么?这个问题已经困扰我很久了
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-25 21:11:27 | 显示全部楼层
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2009-6-26 12:48:26 | 显示全部楼层
回复 顶

使用道具 举报

liner0222 该用户已被删除
发表于 2009-9-19 10:28:34 | 显示全部楼层
可以右键点击event structure去掉里面锁定前面板的选项?我也找不到……