找回密码
 注册
LabVIEW+单片机学习套件全套教程资料下载[免费]LabVIEW论坛精华列表贴USB0816数据采集卡《LabVIEW宝典》
LabWindows/CVI论坛精华贴NET0816以太网数据采集卡RC0210远程设备授权系统 关闭关停锁定打开设备 户外分布式数据采集
NET1624低速高精度以太网数据采集卡WIFI0824SD无线WIFI网络数据采集卡脱机运行 SD存储 小尺寸微型 串口采集远程采集 安卓 手持移动采集 纪录仪
查看: 907|回复: 8

急:关于SQL数据库实现数据存储

[复制链接]
发表于 2009-4-20 16:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
LV从串口读取到的8路数据(为16进制的字符串,每路数据占2个字节 每个while循环读取一次8路16个字节的数据)
怎么样存储成下面的格式呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 发表于 2009-4-20 16:14:49 | 显示全部楼层
急呀!有懂的麻烦给指导下 非常感谢!
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2009-4-20 16:31:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 labc 于 2009-4-20 16:38 编辑

我很奇怪你的电压1 0E45是怎么变成10的? 如果想转换成10进制数据, 有个vi可以完成, 16进制字符串-->10进制数字.

Labc

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-20 16:47:46 | 显示全部楼层
3# labc

我只是打个比方 表格里的数据是我乱打进去的 我只是想把采集到的数据串存储成表格的那种形式
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-20 16:53:25 | 显示全部楼层
3# labc

我试过了 连接动态的时候转化成数字显示不出来
现在我就想解决怎么把上面缓冲区收到的那样的数据按照类似上面表格的形式存储起来
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2009-4-20 17:39:27 | 显示全部楼层
每次采集, 你检查串口的输出数据了吗? 如果有输出说明串口部分工作可能是正常的.
那么, 你用个SQL语句Insert, 把测试时间和数据写进数据库就行了.

Labc
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-23 09:18:52 | 显示全部楼层
6# labc



请问怎么个insert法?收到的是一个包含16个字节的十六进制字符串,每两个字节代表一个模拟通道采集的电压数据
看书上有
INSERT INTO MyTable(name,sex,age,tel) VALUES('杨过','男','17','888666');

我这里每次的VALUES 都是可变的

可以这样写么?

INSERT INTO MyTable(采集时间,电压1,电压2,电压3,电压4,电压5,电压6,电压7,电压8) VALUES('s%','s%','s%','s%','s%','s%','s%','s%');
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2009-4-23 10:53:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 labc 于 2009-4-23 11:06 编辑

差不多是这样子. 用Format into String.vi.
但你要把16进制的字符串转成数字再插入, 否则数据库里的数据会是0E45,0E54之类, 这时, 应改为:
INSERT INTO MyTable(采集时间,电压1,电压2,电压3,电压4,电压5,电压6,电压7,电压8) VALUES('s%','d%','d%','d%','d%','d%','d%','d%');

你的SQL里好像有中文状态下的括号, 会报错的.
Labc

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-29 21:18:20 | 显示全部楼层
回复 顶

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|cpubbs论坛. ( 粤ICP备09171248号 )

GMT+8, 2026-9-29 16:14 , Processed in 0.051724 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表