找回密码
 注册
LabVIEW+单片机学习套件全套教程资料下载[免费]LabVIEW论坛精华列表贴USB0816数据采集卡《LabVIEW宝典》
LabWindows/CVI论坛精华贴NET0816以太网数据采集卡RC0210远程设备授权系统 关闭关停锁定打开设备 户外分布式数据采集
NET1624低速高精度以太网数据采集卡WIFI0824SD无线WIFI网络数据采集卡脱机运行 SD存储 小尺寸微型 串口采集远程采集 安卓 手持移动采集 纪录仪
查看: 1183|回复: 7

[labview求助] 模拟开关MAX307在切换通道时,通道间互相干扰,咋办?

[复制链接]
发表于 2010-9-20 21:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用了MAX307模拟开关,对8路信号进行 8 选择 1。用单片机编程,通过按钮,按一次,就切换一个通道,工作的很正常。但是如果用程序自动循环的切换,8选择1后,输出的信号就乱跳了,好像是这样循环切换时,通道间互相干扰了。
发表于 2010-9-20 21:43:52 | 显示全部楼层
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2010-9-20 22:04:03 | 显示全部楼层
模拟开关动作后,延迟,再动作
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-20 22:10:08 | 显示全部楼层
我现在是切换后,等待了1秒钟,再进行读取的
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-20 22:12:11 | 显示全部楼层
MAX307的使能是 高电平 使能,我没有用I/O口来控制使能,而是直接把这个使能引脚上拉到高电平。
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-26 21:13:12 | 显示全部楼层
又搞了几天,还是没搞定。MAX307在切换通道时,会产生一些脉冲干扰之类的。硬件上有没有什么好办法去掉这些干扰呢
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2010-9-26 23:25:37 | 显示全部楼层
发现cpubbs论坛是软硬通吃的人才多啊,都是高手。其他网站都是单方面。
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2010-9-27 11:16:02 | 显示全部楼层
回复2楼、7楼:硬件和软件设计已经越来越像了,如果是光为了完成功能而不讲性能要求,硬件设计没多大难度,都是一些模块,和软件,特别是LabVIEW很类似,有兴趣可以动手一试(到电子市场之际买电阻,电容,单片机什么的,1000RMB足够你学了);
回复楼主:
1、你1楼说的信号乱跳什么意思?“乱”这个词很有讲究,既然你看到信号乱跳,那说明你8路信号很有区别的,你看下它跳的是不是有规律,比如一段通道一信号接一段通道二信号。。。。如此下去?
2、选通之后延时一秒进行读取完全没必要,max307手册你看下,切换速度应该很快的;
3、干扰可以用滤波器滤除,简单的就是加接地电容,不过具体要看你信号频率和干扰频率分布;
4、我甚至有点怀疑你是不是循环很快,1ms切到通道一,下一ms切到通道二,如此,信号当然跳了。不过希望不是这样的低级错误。
回复 顶

使用道具 举报