山西大同煤矿集团水位测控用户实例
图:XK
文:沈拓
原创方案,请勿商业借鉴
九月中旬,应用户要求,两位技术人员前往山西大同四老沟煤矿现场进行指导调试与安装。
这次的山西大同之行,想了半天该怎么总结,最后觉得形容成一场体力拉力赛最为合适!

先说从西安开车去大同,来回开车总共20多个小时,光是高速就开了2000多公里。总体力在路程上消耗了70%的感觉。

终于看到了“四老沟煤矿欢迎您”,不容易啊~

然而出现场的奇妙性,就在于未知的不确定性。随时都有突发状况或者是些令你挑战自我,毫无退路的事情发生。有点类似于探险,随时处于高战备状态!有点类似于探险,随时处于高战备状态!

为什么我要说那么多呢?

请看下图

看到右上角那个白房子没?

那里就是发射端的所在地!

直线距离,不,更准确地应该说空中视线距离大约800米。

那么问题来了,我是怎么上去的?

继续看下图,这只是其中的1/3路程

所以你们懂我为啥之前会提到“类似于探险”吧!

行了,我的诉苦时间结束。现在开始讲讲我的工作内容吧。


本方案的好处

1. 安装简便,免去山上山下布线工程;
2. 可直接使用,不用做程序更改;
3. 无运行费用,不担心后期产生流量费用。
用户需求

山上有两个水池,供给山下煤矿的生产用水。需要在山下的集控室内实时监测水池液位的数据并且在某一指定低液位处报警

在低液位报警的时候,控制室要能够及时上水。如果供水不及时,会滞待煤矿正常的生产作业。

技术要求
根据与用户的进一步沟通,PLC无线通讯专家总结出以下几点对于无线通讯的功能需求:
1. 山上水池与山下的集控室直线距离相距800米左右,中间有山包遮挡
2. 山上的两个水池,相邻大约10米左右
3. 水池深度不超过5米
4. 低液位报警
5. 可自主调节低液位的数值
山上水池实景图▼
山下集控室实景图▼
无线通讯解决方案
根据以上信息,PLC无线通讯专家团队针对这些刚性需求订制出了一套完整的无线通讯解决方案。
特别说明的是,该项目中所用到的无线通讯设备以及相关的显示和报警设备都被集合在了一套无线通讯装置中。用户在现场使用的时候,不需要对无线通讯设备做任何程序上的调整。只需要在数显表上设置需要报警的水位值就可以。

无线信号传输装置发射端▼


无线信号传输装置接收端▼


实施方案实景示意图▼

同煤集团水位测控详细实施方案.pdf【附件里是详细的方案】

该方案的优势
1.不需要进行复杂接线,外接220V电源即可;
2.不需要对程序进行改造,可直接在数显表上设置报警数值;
3.工期变短,节省了人工布线的施工时间;
4. 数据安全可靠,采用全数字无线加密传输方式;
5. 后期不产生运行费用,无需经常维护。
相关成功用户实例应用节选

● 象州县污水处理厂,污水池流量监控,5公里

● 宁波心正环保,污水池排水控制太阳能供电,1公里

●厦门古龙食品有限公司,生产用水监控,500米

●石家庄制药集团,深水井水位监测2发1收,3公里

●陕西渭南热电厂,蓄水池水位监控及遥控水泵启停,3公里

●上海人民水泵厂,山上水池水位遥控山下水泵启停,2公里

●北京首钢集团,15口深水井4路模拟量监测,6公里

●伊春鹿鸣矿业有限公司,太阳能供电水位无人控制系统,3公里,2017

●石横特钢集团,水池水位监测2发1收,3公里

●大连山特矿山设备有限公司,山上液位监测,2公里

●华能临沂发电有限公司,蓄水池无线控制水泵启停,3公里

●兴义黄泥河发电有限责任公司,水池液位模拟量信号无线传输,200米

●河北元信环保科技开发有限公司,污水池排污无线控制,100米

●丹江口自来水公司,蓄水池水位无人值守控制水泵启停,3公里

●泸州纳溪百吉水务有限公司,山上水池水位无线监测系统,4.1公里

相关资料与链接

同煤集团水位测控具体实施方案.pdf【点击下载】

四老沟第一现场报告

水位测控无线应用用户实例合集

DTD系列无线通讯产品指南

点对点无线模拟量信号传输器

水位无线远距离测控装置

高位蓄水池水位无线遥控抽水方案

扫描二维码关注“PLC无线通讯方案” DTD110HF
获取方案密码
回复“2”可以获得2978例【PLC无线通讯实例】



发表于 2017-10-31 16:39:44 | 显示全部楼层
哈哈。说的真好。
方案写的也好,图片拍的也好。
稳定性怎么样?
 楼主| 发表于 2017-11-1 11:23:42 | 显示全部楼层
usb2102014 发表于 2017-10-31 16:39
哈哈。说的真好。
方案写的也好,图片拍的也好。
稳定性怎么样?

15年我们一直都是致力于做工业无线这一块的,主要是PLC无线、水池水位、钢厂电厂无线这些方面;至于稳定性你大可放心,我这边有一些实例方案,你可以参考下http://www.dataie.com/jszx_106.html