这两天去现场实习,参观时见到一套电动机的监测系统, 怎么界面上显示的电流,电压,有功功率和功率因数这些值不满足P=1.732*I*U*功率因数呢??总是相差几千瓦,
   
    问师傅们说,上面装的元件有电流变送器,电压变送器,还有功率变送器,没有功率因数变送器,可显示的功率因数的值,我想应该是计算而得来的,可是又有些差别(几千瓦的差别);;

     还有我想问,电机是三相的,怎么只监视了其中的一相,另外两相不需要吗??
发表于 2007-9-1 20:38:07 | 显示全部楼层
按照道理是应该检测的,尤其是谐波的监测。但为了节省设备、资金方面等因素,也可以这样做。然后按照公式(主要是相角度对应关系)换算。
有一定的弊端。
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-9-2 20:03:15 | 显示全部楼层

回复 #1 小飞 的帖子

请问楼上的那是不是电压,电流,功率,功率因数这4个参数全要用变送器测呢?
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2007-9-2 20:51:52 | 显示全部楼层
一般情况下仅仅需要电流、电压、和功率因数;
我们在测试的时候仅仅考虑了电流,所以只测试了电流部分,但每个场合和功能不同的情况下,需要测试的部分也应相应的增加或减少。
回复 顶