(求助)LV中调用DLL时,怎样定义结构类型?

[复制链接]
发表于 2007-10-31 11:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
要调用的DLL中,有一个函数中的输入参数是结构体,该选择什么参数来定义
类型中没有相关的选项啊
哪位大虾知道,劳烦指教一下
谢谢!
发表于 2007-10-31 13:06:42 | 显示全部楼层
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-10-31 15:47:06 | 显示全部楼层
哦
好的
谢了哈,已经可以了
但是现在出现新的问题
运行DLL时,出现:错误代码1097发生在 setupchannel.vi中的调用库函数节点
这个是咋回事啊
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2007-10-31 17:15:44 | 显示全部楼层
你图呢
有几种可能,1.你没有保存VI
2,是输入数据类型不对,或者cluster里面元素放置顺序错了,
要么数据溢出了
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-11-1 11:07:14 | 显示全部楼层
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2007-11-1 11:13:41 | 显示全部楼层
大家把问题解决后把解决的方法说一下,这样方便后面的朋友学习,如果大家都把方法共享出来,以后遇到问题解决起来就方便了,呵呵!方便他人,别人也方便了我们自己!双赢,谢谢兄弟,好运!