程序如后图。
8个共享变量对应PLC中的32位输出量。  
当按钮按下时,却发现不是所有的8个变量都已经置1了,而只是几个(比如5个、6个),这样的话非得按两下按钮才能将8个变量完全置1!!!

这又是为何呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2008-1-4 11:17:54 | 显示全部楼层
如果你case 内的button是这个事件对应的button,那么,你把这个改为true好了,感觉你的结构比较奇怪,不是常见的用法,或许可以把程序穿上来(如果我说的方法不行)