关于共享变量传递数据的疑惑?

[复制链接]
发表于 2008-2-4 10:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用两台计算机,一台产生一个波形,使用共享变量发布;另一台使用共享变量接收,可以成功。但是当我的产生程序并没有运行时,而单独运行接收程序时,还是可以接收到波形,请问这是怎么回事啊?

这种情况是不是就是说数据采集不能用共享变量来传递啊?要不然本身没有数据的,它还是会有虚假的数据?或者这个问题怎么解决啊?
ENJOY42 该用户已被删除
发表于 2009-1-18 18:18:24 | 显示全部楼层
是这样的,共享变量没有建立连结时,共享变量他是会有随机虚假的数据,我遇见过,
  解决办法是建立连结标志,当读到标志信号时才接受数据,否则就不去读那些共享变量。
回复 顶