安装LV8.2+DSC+PLC编程软件(带OPC Server及OPC客户端测试程序)
想用DSC做一个PLC的监控软件,在项目里新建“库”,在“库”里建I/O server时,选的server为PLC厂家的OPC server,但在OPC标签上选择View I/O item时显示server already started,而不能查看OPC item,新建变量选择数据源绑定时,同样显示OPC server已经开始运行,不能将共享变量链接到OPC item,但计算机上并没有打开OPC server,用PLC厂家的OPC客户端测试程序连接OPC serve时也显示OPC server已经开始运行。但如果在控制面板里停用“National Instruments Variable Engine”服务后,则可以运行正常,可以进行OPC item绑定,但问题是停用“National Instruments Variable Engine”,共享变量无法正常运行。
请教高手“National Instruments Variable Engine”的运行机制是什么?为什么会出现这样的问题?用什么办法可以解决?这是LV的BUG么?或是计算机或LV的设置问题?