1.1 JA信号板主要接口定义
1.2 红色故障灯LED含义
1.3 连接方框图
2. I/O信号JB板(A16B-2204-0011) 2.1 JB信号板主要接口定义 2.2红色故障灯LED含义
2.3连接方框图
3. I/O信号CA板(A16B-2201-0470) 3.1 CA信号板主要接口定义
3.2 红色故障灯LED含义
3.3 调节 VR1:模拟量输出通道1的增益调节 操作TP使得AOUT[1]=4095,将数字电压表的“-”极连接到GNDF上、“+”极 连接到AOUT1,一边调节VR1使得数字电压表上显示12.0V。
VR2:模拟量输出通道2的增益调节 操作TP使得AOUT[2]=4095,将数字电压表的“-”极连接到GNDF上、“+”极 连接到AOUT2,一边调节VR1使得数字电压表上显示12.0V。
VR3:D/A转换器基准电压的调节 用数字电压表测量P10V,一边调节VR3使得数字电压表上显示10.0V。
3.4连接方框图 4. I/O信号MA板(A20B-2004-0380/0381) 4.1 MA信号板主要接口定义
4.2 红色故障灯LED含义
4.3 连接方框图
5. I/O信号MB板(A20B-2101-0730/0731) 5.1 MB信号板主要接口定义
5.2 调节 VR1/VR2:模拟量通道1的增益和偏置 操作TP使得AOUT[1]=3413,将数字电压表的“-”极连接到GNDF上、“+” 极连接到AOUT1,一边调节VR1和VR2使得数字电压表上显示15.0V。
VR3/VR4:模拟量通道2的增益和偏置 操作TP使得AOUT[1]=3413,将数字电压表的“-”极连接到GNDF上、“+” 极连接到AOUT2,一边调节VR3和VR4使得数字电压表上显示15.0V。
5.3红色故障灯LED含义
5.4连接方框图
6. I/O信号板及保险丝更换 6.1 I/O信号板JA/JB/CA
6.2 I/O信号板MA/MB MA/MB信号板一般安装在机器人控制器A型柜和MATE柜内,更换I/O板上保险丝不用拆卸其他部件,打开控制柜门后可直接拆卸。 I/O板安装时按上图中方法倒序进行,将I/O板和各接头水平方向往里推(确认板子固定螺丝可靠紧固,各电缆接头可靠连接)
|