请教:用CVI编程,做采集数据传输时,用TCP/IP好还是Datasocket好,这两者区别在哪,也就是更适用的场合是哪些?
另:本人刚刚用TCP/IP做了一个数据传输的程序,16个通道,0.1秒采样一次,如果1秒向上位机发送一次,上位机会慢慢慢慢得处理不过来(发现CPU被占用了50%还多),上位机实时显示,,其它什么都不干;下位机就是采集传输,是程序编的问题还是tcp/ip不合适?
发表于 2008-11-25 00:19:10 | 显示全部楼层
应该是程序问题!就像串口一样,如果有一个等待在里面,这时候就感觉反应很慢!
发表于 2008-11-25 08:17:40 | 显示全部楼层
TCP/IP通讯的网络连接因素需要考虑,如果排除这些因素,可能是你的程序结构不合理。
 楼主| 发表于 2008-11-26 00:35:12 | 显示全部楼层
第二个问题我找到原因了,为了方便服务器和客户机数据的对比,我采用了表格形式,所以服务器显示的花消较大,改为其它控件问题就解决了。

我做的系统应该是很简单的:下位机PC104,PC机为上位机,只要正确完成采集和传输就OK 了。

第一次做采集的网络传输,将本本CVI参考书都有的TCP/IP的例程改了改就实现了,可Datasocket的例程好像还复杂点,所以很费解。

哪位高手有空,指点一二。
 楼主| 发表于 2008-12-3 21:10:25 | 显示全部楼层

没人搭理我

再请教一个问题:

无论用TCP函数还是Datasocket的方法实现网络传输,如果我的上位机想用LABVIEW下位机想用CVI,传输数据时,LABVIEW中用变体,CVI可以用属性一类的命令行,我怎么相互识别啊?