电流采集方案
概述
[color=inherit !important]
数据采集卡多数为电压型数据采集设备,如果要采集电流信号,就要把电流信号转换为电压信号,然后再将电压信号输入到采集卡的模拟输入通道。因此进行电流数据采集的关键就是如何将电流信号转换为电压信号。
电流采集框图
电流/电压转换方案常用的有三种,一种是采用取样电阻将电流转换为电压,另一种是使用电流传感器将电流信号转换为电压信号。
*后一种是直接采集,如我公司
电流数据采集卡NET5622D 点左边链接可直接看参数
取样电阻方案
通过取样电阻的方案进行电流转换所依据的原理就是欧姆定律U=I * R。取样电阻的阻值已知为R,电流信号流过这个电阻,就会产生电压U。通过数据采集卡采集到电压U,即可算得电流I = U / R。
取样电阻工作原理
4-20mA信号的采集
4-20mA的电流信号广泛应用于传感器/变送器领域,是一种通用的标准信号。对于4-20mA信号的采集通常采用通过取样电阻的方式。一般使用250欧的电阻作为取样电阻,由U=I * R计算可以得到4-20mA的信号就转换成为了1-5V的电压信号。众所周知电阻是存在误差的,采样电阻的误差会直接影响到电流采集的准确度。同时在电流流过电阻的过程中会产生热量,所以在选择电阻的时候既要考虑到电阻准确,也要考虑到电阻的温度漂移值。 在一些采样率要求比较低的应用场景可以直接选用我公司DAM-3000系列分布式IO模块,该模块内置有120欧的取样电阻,这里不做过多说明。 4-20mA的传感器/变送器双分为二线制,三线制和四线制。这三种传感器/变送器与采集卡的连接方式也不尽相同。
二线制传感器的电流采集连接示意图
三线制传感器的电流采集连接示意图
四线制传感器的电流采集连接示意图
电流传感器
电流传感器将电流信号变换成为5V左右的电压信号,可以适配大多数的数据采集卡。由于其霍尔器件的工作原理,还可以起到隔离保护的作用。但是电流传感器是一种有源器件,需要外部的供电,这在使用上不如取样电阻方便。
还有一些电流传感器是将比较大的电流(几个安培)变换成比较小的电流(几十个毫安),这个时候就需要在使用电流传感器的同时,再将变换后的小电流用取样电阻转换成电压,再进行采集。
在一些特殊的应用中,电流的频率很高,一般的电流传感器的带宽只有DC-20k左右,无法满足高频率响应的应用要求。这个时候可以选择电流探头,电流探头的频率响应比较高,*高可到几十M的带宽,同时电流探头的使用成本也要高很多。