XYGraph多曲线显示问题

[复制链接]
xiaoqsky 该用户已被删除
发表于 2009-7-22 22:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2009-7-23 09:15:51 | 显示全部楼层
图片里的字体太小,我帮你粘贴上来吧
“数据采集卡只采集一对通道,当一个产品特性测试完后,需要换上另一个产品进行测试,就需要按布尔按钮切换输入曲线。上图是我采用的一种方法。但随之带来的问题就是一个曲线在采集过程中,另一条线始终用空数据填充,如果我需要用6条曲线,将导致采集速度减慢,产生的无效数据过多。请教论坛上的高手能否提供一个解决办法。”

我觉得切换产品时的切换输入曲线没有必要,没有必要加一个空数据曲线,这样很费系统资源。
你可以将采集部分放在条件分支里面,删除那个空数据采集,让XY图只显示采集数据曲线,那么在布尔值为真时采集显示,测试完产品将布尔值置假,布尔值为假的时候不采集不显示,切换完产品后再将布尔值切换为真进行测试

大家还有没有更好的办法?