labview 数字量通道发出pwm波驱动i电磁阀,调节占空比,阀开度不相应变化

[复制链接]
spoon77 该用户已被删除
发表于 2009-9-3 09:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用labview的范例,generated pulse,产生pwm信号。与放大器电路配合使用,驱动OCV电磁阀(INA的),频率:0.2HZ,duty cycle(占空比)调节为0.9999或者0.00001时候,电磁阀驱动电流始终为0.8a,阀保持最大开度。

之前用西门子plc,数字量输出通道做pwm输出,脉冲周期设定好之后,调节占空比,同样的放大电路,电磁阀随之开度变化。


我本人怀疑,plc数字量工作电压24v,而ni板卡的工作电压是来自机箱内部电压,5或者12v,
各位大侠,指点指点,谢谢。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2009-9-3 10:54:16 | 显示全部楼层
我认为这和“plc数字量工作电压24v,而ni板卡的工作电压是来自机箱内部电压,5或者12v” 没有任何关系,因为你是用板卡信号去驱动放大器电路的,只要放大器电路提供的电压足够驱动电磁阀,
你要检查的是,板卡和放大电路的响应频率,是否达到那个低频值,其次,电磁阀是否支持开度调节。